研华工控机出现死机是什么原因


时间:2018-09-30     点击量:51

摘要:重庆鼎麒科技有限公司联系电话:023-68797557,13896070070,公司是一家从事中高端工控机、工业计算机、服务器等产品销售,并提供专业图形工作站方案设计、中小企业局域网组建、网络存储方案设计及系统集成的一家专业性公司。


一、硬件原因

   在维修的众多工控机中,有一台比较老的Siemens工控机,配置为:中央处理器为Pentium200MHz,内存为32M,硬盘为1G。由于使用Windows95操作系统,运行WinCC控制软件系统,工控机处理S7-400PLC信息的速度比较慢。客户在水泥厂调试运转期间,工控机经常"死机",当工控机处理经PLC传送的现场100多个信号时,工控机的CPU频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。
   对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64M。主要解决途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过PLC连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在WinCC编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。

二、环境温度

   生料和水泥配料站选用的是486工控机,它对环境温度比较敏感,夏季炎热,空调损坏时,工控机容易“死机”。
   对策:将空调修好,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。

三、工控机内部散热不良

  工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,灰尘也较大。当工控机内进入灰尘,各种板卡、CPU等电子元器件散热效果差,造成工控机“死机”。
  对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好通风。

四、检查CPU风扇和主机电源风扇

   工控机的散热主要通过CPU风扇和电源风扇进行。当CPU风扇损坏时,CPU的温度升高,极易造成工控机“死机”。生料配料站就发生过这种现象。
   对策:经常检查工控机的风扇,及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时CPU只加装了散热片,没有风扇。后加装专用散热风扇,CPU的温度降低了近5℃。